eddofr eddofr 20 janvier 2023 11:00

@amiaplacidus

Il existe trois types d’échangeurs :
Horizontal, des tuyaux courent sous le terrain à au moins 50cm de profondeur. On creuse moins profond mais on « mobilise » une certaine surface, généralement une fois et demi la surface au sol de la maison. dans les tuyaux on fait circuler du liquide ou du gaz
Vertical, on creuse un puit profond, faut creuser profond (20, 30m, plus) mais on ne mobilise qu’un m2, eventuellement sous la maison. même principe.
Vertical profond, on creuse un puis jusqu’à la nappe phréatique et on pompe l’eau à température, ce n’est plus un circuit fermé. c’est plutôt réservé aux collectivité et grosses installation.

Dans tous les cas, l’échange thermique ce fait grâce à des compresseurs (les mêmes que pour un réfrigérateur, juste plus gros).

Pour l’exploitation de la chaleur, il y a deux méthodes, ont chauffe l’air (donc c’est comme une clim inversée) ou on chauffe un liquide qu’on fait circuler dans des tuyaux (chauffage au sol généralement).

Moi j’ai l’option horizontal gaz et chauffage au sol gaz également, aujourd’hui obsolète car les gaz utilisés sont maintenant interdits.